久久久久久久999_99精品久久精品一区二区爱城_成人欧美一区二区三区在线播放_国产精品日本一区二区不卡视频_国产午夜视频_欧美精品在线观看免费

標題: 組態王與三菱PLC的通信應用案例 [打印本頁]

作者: 杭州良石技術    時間: 2019-3-23 10:29
標題: 組態王與三菱PLC的通信應用案例
硬件連接

三菱PLC FX系列可以通過自身的編程口和計算機通信,也可通過通信口和計算機通信。通過編程口,一臺計算機只能和一臺PLC通信。實現對PLC中軟元件的間接訪問;通過通信口,一臺計算機可與多臺PLC通信,并實現對PLC中軟元件的直接訪問,但兩者通信協議不同。

模擬電壓輸入:將模擬量輸入模塊FX2N—4AD與PLC相連。在模擬量輸入1通道V+與VI-之間輸入電壓0~10V。

模擬電壓輸出:將模擬量輸出模塊FX2N—4DA與PLC 相連。在PLC輸出口可以連接一個發光二極來表示電壓變化。

數字量輸入:按鈕、行程開關等常用觸點接PLC輸入端點(X0、X1、···、X17與COM之間接開關)。

數字量輸出:不需要連線,直接使用PLC提供的輸出信號指示燈,也可外接指示燈或繼電器等裝置來顯示開關輸出狀態。

通信設置

如果將三菱FXPLC與計算機相連,需要一根編程電纜。

當PLC使用RS232與計算機上位機相連時,其參數設置為:波特率:9600;數據位長度:7;停止位長度:1;奇偶校驗位:偶校驗。

組態王定義設備時選擇:PLC\三菱\FX2N\編程口。

組態王的設備地址與PLC的設置保持一致(0~15)。


仿真PLC

在進行組態王程序調試時,可以使用仿真I/O設備,用來模擬實際設備向程序提供數據。以下是組態王中內部寄存器:

● 自動加一寄存器INCREA:最大變化范圍是0~1000,寄存器變量的編號原則是在寄存器名后加數值,此數值表示變量從0開始遞增變化范圍。

● 自動減一寄存器DECREA:最大變化范圍是0~1000,寄存器變量的編號原則是在寄存器名后加數值,此數值表示變量從0開始遞減變化范圍。

● 隨機寄存器RADOM:變量值是一個隨機值,此變量只能讀,無法寫入;寄存器變量的編號原則是在寄存器名后加數值,此數值表示變化最大值范圍。

● 常量寄存器STATIC:是一個靜態變量,可保存用戶的數據,并且可以讀出。

● 常量字符串寄存器STRINC:也是一個靜態變量,可保存用戶的字符,并且可以讀出。

● CommEr寄存器:可讀寫離散變量,用戶通過控制CommEr寄存器狀態來控制運行系統與仿真PLC通信。

● 功能概述

實現組態王對三菱PLC FX1N—4AD模擬量輸入模塊電壓的采集。

● 硬件連接

PLC硬件連接,如圖9-4所示。使用分壓電路(滑動電阻器)將0~5V電壓接到模擬通道輸入1。

9-4  PLC模擬電壓量輸入硬件連線圖

● 三菱FX1N PLC模擬量輸入梯形圖程序


圖9-5  PLC模擬量輸入梯形圖程序

●  在組態王中實現與三菱PLC模擬量輸入

1. 串口設備連接及測試

(1)打開電腦的設備管理器,查看串口連接及進行端口參數設置,如圖9-6所示。

圖9-6  設備管理器串口設置


(2)在組態王中設置新設備。新建組態王工程,在組態王工程瀏覽器中選擇設備,雙擊右側的“新建”,啟動“設備配置向導”

選擇:“設備驅動”--- PLC --- 三菱 --- FX2 --- 編程口,如圖9-7所示。


圖9-7  選擇串口設備


單擊下一步,給設備指定唯一邏輯名稱,命名“PLC”。單擊下一步選擇串口號,如“COM5”(與電腦設備管理器一致),再單擊下一步,安裝PLC指定地址“0”。接著單擊下一步,出現“通信故障恢復策略”窗口,設置試恢復時間為30秒,最長恢復時間為24小時。單擊下一步完成串口設備設置。

(3)PLC通信測試

設置串口通信設置,雙擊“設備/COM5”,彈出設置串口窗口,進行參數設置,如圖9-8所示。

9-8  設置串口--COM5


完成設置串口后,選擇已建立的PLC設備,單擊右鍵—選擇“測試PLC”項,彈出“串口設備測試”,對照參數是否設置正確,若正確,選擇“設備測試”選項。如圖9-9所示。

9-9  對照PLC通信參數


寄存器輸入“D100”,數據類型為“SHORT”,單擊添加—讀。豢梢钥吹絇LC返回的數值。如圖9-10所示,這說明組態王已經與三菱PLC FX1N—4AD模擬量輸入模塊通信成功。用萬用表測量滑動變阻器兩端電壓約2.3V左右。

圖9-10   PLC寄存器通信測試


2. 組態王工程畫面建立

定義變量“PLC模擬量輸入”,變量屬性如圖9-11所示。注:變量讀寫屬性為“只讀”。

圖9-11  定義“模擬量輸入”   


再定義一個內存實型變量“電壓”,最小值為0,最大值為6。新建“PLC模擬量輸入”畫面,如圖9-13所示。在“模擬值輸入”和“模擬值輸出”處將“####”關聯到“電壓”變量。

圖9-13  PLC模擬量輸入畫面

在工具箱的“插入通用控件”列表中插入超級XY曲線,打開控件屬性,設置如圖9-14所示參數。

9-14   超級XY曲線控件參數設置

3. 畫面命令寫入

進入畫面命令語言,選擇“存在時”選項卡,將“每3000毫秒”改為“每1000毫秒”,寫入如下程序:

\\本站點\電壓=\\本站點\PLC模擬量輸入/200;

                   Ctrl0.AddNewPoint(\\本站點\時間,\\本站點\電壓,0);

4. 運行系統調試

圖9-15  運行系統畫面


本文轉自“工業之家







歡迎光臨 (http://m.zg4o1577.cn/bbs/) Powered by Discuz! X3.1
主站蜘蛛池模板: 日本韩国欧美中文字幕 | 久久精品一区二区三区四区 | 欧美激情视频一区二区三区 | 成人aa| 欧美国产一区二区 | 日韩免费精品 | 欧美国产精品一区二区 | www.日本在线观看 | 午夜av片| 日本免费一级片 | 国产又粗又猛又黄又爽的视频 | 国产日韩av在线 | 久久九九精品 | 九九国产| 国产午夜精品一区二区三区视频 | 伊人久久av | 国产一级二级三级 | 国产一区二区三区在线 | 免费国产一区二区 | av黄色在线观看 | 日韩在线播放视频 | www.国产| 国产成人av在线 | 93久久精品日日躁夜夜躁欧美 | 国产精品国产精品国产专区不卡 | 一级片在线观看视频 | 久久久久一| 手机看片福利视频 | 九九精品在线视频 | 九九热精品视频 | aaaa级片| 国产一区在线看 | 欧美做爰xxxⅹ性欧美大片 | 国产精品7777 | 日韩免费高清 | 成年人免费在线观看 | 日韩黄色网址 | 18在线观看网站 | 国产伦精品 | 黄色片网站视频 | 日韩有码在线视频 |