szb314 發表于 2022-1-4 10:17
斷開的時候,線圈電壓應該會飆升很多,燒保險肯定有大電流,接觸器線圈最好加上吸收電路
chucheng1314 發表于 2022-1-4 10:53
保險絲的余量還是要留大些
munuc_w 發表于 2022-1-4 08:39
交流接觸器使用時主要注意兩點,一是觸頭負載能力,二是線圈工作電壓,控制回路出問題跟觸頭負載能力無關。 ...
鐘志偉 發表于 2022-1-4 09:01
我們的板子用宏發JQC-3FF的10A繼電器控制交流接觸器就夠了,交流接觸器器也是220V線圈。你應該詢問或者現場 ...
wc86110 發表于 2022-1-5 04:40
有異物吸合時會有“嗞嗞”“咔咔”之類異常聲響,這個很容易辨別出來
老愚童63 發表于 2022-1-5 08:08
如果對吸合時間要求不高,可以考慮直流節能驅動,不但節能,而且不用考慮反峰電壓吸收問題。
彎彎一笑520 發表于 2022-1-5 19:17
這個也要接觸器本身是支持的吧?
老愚童63 發表于 2022-1-5 20:44
只要對吸合時間要求不嚴就可以使用電容限流經整流獲得直流經電容儲能供交流接觸器驅動,因為有電容限流,電 ...
彎彎一笑520 發表于 2022-1-6 09:56
不明覺厲,先MARK, 慢慢消化,多謝分享
taotie 發表于 2022-1-6 13:43
不要糾結直接換掉交流接觸器,因他出現故障最多。如觸點拉毛,粘接,機械卡死,滅弧罩受損等。