Y_G_G 發表于 2023-12-15 23:12
不知道你要求是什么?
if如果為真,那就是唯一選擇執行呀!
鄭效桂 發表于 2023-12-16 06:56
我做了一套自動化小設備,就是用4個接近開關控制一個小直流電機的正反轉,就是在同樣的一個條件下,需要 ...
lzts88 發表于 2023-12-16 13:20
多加一個以前電機正反轉的標志一起帶進來判斷. 如果不能處理, 就多弄一個標志, 碰到這條件標志取反, 由標 ...
wulin 發表于 2023-12-16 11:23
相同判斷條件不可能做出截然相反且都正確的結果,否則不就亂套了。必須創造可以識別的條件。既然有4個接 ...
鄭效桂 發表于 2023-12-17 07:22
//IN1 IN2 IN3 IN4分別對應4個接近開關
//COM1 對應正轉繼電器,
//COM2對應反轉繼電器,
雷歐庫珀 發表于 2023-12-16 09:52
不可能,一個條件必定對于一個動作
沒有這種東西,人也做不到
白畫求兮 發表于 2023-12-17 18:14
這邏輯?命令1111開機初始化,電機反轉,命令1110反轉到達限位后,電機停止,給命令0110電機正轉,然后如 ...
bigbigcong 發表于 2023-12-18 11:40
這都不會,,,是剛入行的嗎?標記法、狀態機 直接秒了
鄭效桂 發表于 2023-12-18 07:10
4個接近開關處在同一條直線上的不同位置,3是正轉的限位,4是反轉的限位,他們的關系要么是01要么是10要 ...
金玉之食 發表于 2023-12-18 14:22
那1和2呢,在哪個位置
5.jpg (838.77 KB, 下載次數: 39)
s1gm 發表于 2023-12-18 15:06
畫個草圖,標記出接近開關位置,描述一下工作流程,讓大家更好的幫助你。
7.jpg (2.07 MB, 下載次數: 29)
6.jpg (1.12 MB, 下載次數: 31)
鄭效桂 發表于 2023-12-18 15:46
如圖所示:
IN1用于檢測氣脹管是否在機器上;
IN2用于檢測白色的膜(這個膜是隨著氣脹管的轉動而(厚度 ...
bigbigcong 發表于 2023-12-18 11:40
這都不會,,,是剛入行的嗎?標記法、狀態機 直接秒了
lkc8210 發表于 2023-12-18 16:54
看11樓我的回復
鄭效桂 發表于 2023-12-18 20:54
你的程序我試過了,沒達到我的預期效果
金玉之食 發表于 2023-12-19 14:36
//IN1 IN2 IN3 IN44
//COM1
//COM2
鄭效桂 發表于 2023-12-19 15:17
最后一步不對,最后一步應該是COM1 =1,COM2 =1,COM3 =0,現在運行出來的結果是,COM1 =0;COM2 =1;COM3 =1 ...