51hei圖片20240306092407.png (368.38 KB, 下載次數: 97)
相關電路圖
cocolala 發表于 2024-3-6 11:02
1、原因很多,軟件和硬件都有可能出現。所以我們必須想辦法先從硬件上排查。
2、你這里的2個單片 ...
cocolala 發表于 2024-3-7 09:39
2塊板子必須共地處理啊
lkc8210 發表于 2024-3-7 10:06
貼代碼
懷疑從機不斷發,主機不斷進中斷
mtt661 發表于 2024-3-7 12:03
確定led死屏?單片機正常?你應該是讓led顯示串口接收到的數據吧;
我經常用的笨辦法:
讓led屏不斷跑個 ...
liushiming82 發表于 2024-3-7 14:52
LCD屏上有個顯示秒的數據,等死屏后這個數據不刷新,正常的話,可以正常刷新顯示
wulin 發表于 2024-3-7 16:01
懷疑串口通訊過于頻繁。主機不斷進串口中斷,破壞LCD屏SPI通訊的時序導致。如果主從機傳輸信息的實時性要 ...