51hei圖片_20240309001622.png (26.25 KB, 下載次數: 69)
hange_v 發表于 2024-3-9 11:41
可以用MAX13488。你用SP485沒有控制收發方向吧。有120R終端電阻那上下來4.7K大了,改為680R
cnfloatleaf 發表于 2024-3-9 23:46
和發送速率有關嗎?普通485通訊,立創不到1元的485用的很好,完全沒有問題,圖中R99和R100干嘛用的,沒有看 ...
MOVEORDIE 發表于 2024-3-10 09:25
硬件沒多大問題,通訊沒成功可能如5樓說的收發方向不對
Hephaestus 發表于 2024-3-10 14:50
誰說沒問題的,R99、R100是讓總線在空閑的時候處于明確的狀態的,總線差分電壓至少要200mV,你看看加上了 ...
MOVEORDIE 發表于 2024-3-10 15:11
嚴格來說是要壓差200mV以上,實際單個485測試是沒有問題的,樓主說通訊不成功。之前用其他品牌的485是可 ...