aking991 發表于 2024-3-15 08:30 RE/DE平時都要為低電平才處于接收狀態,你第1個圖不通訊時都是高電平,所以不會處于接收狀態,這才是你導致 ...
張天?發表于 2024-3-15 08:35 RS485第4腳接TX,不是接地