壓力變送器的常見故障處理
[打印本頁]
作者:
xiaos
時間:
2015-4-4 17:12
標題:
壓力變送器的常見故障處理
一、壓力指示不正確
1.變送器電源是否正常
解決辦法:如果小于12VDC,則應檢查回路中是否有大的負載,變送器負載的輸入阻抗應符合RL≤(變送器供電電壓-12V)/(0.02A)Ω
2.參照的壓力值是否一定正確
解決辦法:如果參照壓力表的精度低,則需另換精度較高的壓力表。
3.壓力指示儀表的量程是否與壓力變送器的量程一致
解決辦法:壓力指示儀表的量程必須與壓力變送器的量程一致
4.壓力指示儀表的輸入與相應的接線是否正確
解決辦法:壓力指示儀表的輸入是4~20mA的,則變送器輸出信號可直接接入;如果壓力指示儀表的輸入是1~5V的則必須在壓力指示儀表的輸入端并接一個精度在千分之一及以上、阻值為250Ω的電阻,然后再接入變送器的輸入。
5.變送器負載的輸入阻抗應符合RL≤(變送器供電電壓-12V)/(0.02A)Ω
解決辦法:如不符合則根據其不同可采取相應措施:如升高供電電壓(但必須低于36VDC)、減小負載等
6.多點紙記錄儀沒有記錄時輸入端是否開路;
解決辦法:如果開路則:(1)不能再帶其他負載;(2)改用其他沒有記錄時輸入阻抗≤250Ω的記錄儀。
7.相應的設備外殼是否接地
解決辦法:設備外殼接地
8.是否與交流電源及其他電源分開走線
解決辦法:與交流電源及其他電源分開走線
9.壓力傳感器是否損壞,嚴重的過載有時會損壞隔離膜片。
解決辦法:需發回生產廠家進行修理。
10.管路內是否有沙子、雜質等堵塞管道,有雜質時會使測量精度受到影響;
解決辦法:需清理雜質,并在壓力接口前加過濾網。
11.管路的溫度是否過高,壓力傳感器的使用溫度是-25~85℃,但實際使用時最好在-20~70℃以內。
解決辦法:加緩沖管以散熱,使用前最好在緩沖管內先加些冷水,以防過熱蒸汽直接沖擊傳感器,從而損壞傳感器或降低使用壽命。
二、變送器輸出≥20mA
1.變送器電源是否正常
解決辦法:如果小于12VDC,則應檢查回路中是否有大的負載,變送器負載的輸入阻抗應符合RL≤(變送器供電電壓-12V)/(0.02A)Ω
2.實際壓力是否超過壓力變送器的所選量程;
解決辦法:重新選用適當量程的壓力變送器。
3.壓力傳感器是否損壞,嚴重的過載有時會損壞隔離膜片。
解決辦法:需發回生產廠家進行修理。
4.接線是否松動;
解決辦法:接好線并擰緊
5.電源線接線是否正確
解決辦法:電源線應接在相應的接線柱上
三、變送器輸出≤4mAOutput≤4mA
1.變送器電源是否正常
解決辦法:如果小于12VDC,則應檢查回路中是否有大的負載,變送器負載的輸入阻抗應符合RL≤(變送器供電電壓-12V)/(0.02A)Ω
2.實際壓力是否超過壓力變送器的所選量程;
解決辦法:重新選用適當量程的壓力變送器
壓力傳感器是否損壞,嚴重的過載有時會損壞隔離膜片。
解決辦法:需發回生產廠家進行修理。
四、變送器無輸出
1.查看變送器電源是否接反;
解決辦法:把電源極性接正確
2.測量變送器的供電電源,是否有24V直流電壓;
解決辦法:必須保證供給變送器的電源電壓≥12V(即變送器電源輸入端電壓≥12V)。如果沒有電源,則應檢查回路是否斷線、檢測儀表是否選取錯誤(輸入阻抗應≤250Ω);等等。
3.如果是帶表頭的,檢查表頭是否損壞(可以先將表頭的兩根線短路,如果短路后正常,則說明是表頭損壞);
解決辦法:表頭損壞的則需另換表頭,
4.將電流表串入24V電源回路中,檢查電流是否正常;
解決辦法:如果正常則說明變送器正常,此時應檢查回路中其他儀表是否正常。
5.電源是否接在變送器電源輸入端;
解決辦法:把電源線接在電源接線端子上。
作者:
surongzhan
時間:
2015-5-22 01:46
學到知識了!
歡迎光臨 (http://m.zg4o1577.cn/bbs/)
Powered by Discuz! X3.1
主站蜘蛛池模板:
亚洲视频在线看
|
午夜色播
|
黄色在线免费看
|
日本伊人
|
日韩在线视频观看
|
黄色一级大片
|
成人亚洲精品
|
日韩福利一区
|
www亚洲精品
|
亚洲精选在线观看
|
国产精品免费一区二区三区
|
中文字幕无人区二
|
免费网站黄色
|
神马久久影院
|
亚洲天堂网在线观看
|
亚洲综合视频在线
|
久久精品视频99
|
最新av在线播放
|
国产小视频在线播放
|
国产浮力第一页
|
九九久久精品视频
|
精品久久久久久久久久久久久久久久
|
欧美激情综合
|
欧美日韩网站
|
永久黄网站色视频免费观看w
|
中文在线观看免费网站
|
夜晚福利视频
|
国产一区二区影院
|
青草av在线
|
欧美在线视频播放
|
97视频在线免费观看
|
日韩一区二区不卡
|
99热1
|
日韩中文字幕视频
|
在线中文字幕视频
|
日韩免费精品视频
|
国产a级大片
|
黄色裸体视频
|
国产免费av在线
|
欧美mv日韩mv国产
|
日韩中文在线视频
|