久久久久久久999_99精品久久精品一区二区爱城_成人欧美一区二区三区在线播放_国产精品日本一区二区不卡视频_国产午夜视频_欧美精品在线观看免费

標題: 電力變壓器測試過程中異常情況的分析與處理 [打印本頁]

作者: 51黑plc    時間: 2016-3-10 23:09
標題: 電力變壓器測試過程中異常情況的分析與處理
  絕緣電阻測試  絕緣電阻測試是檢查變壓器絕緣狀況的通用辦法。一般對絕緣受潮及局部缺陷(如瓷件破裂)均能有效地查出。當繞組對地絕緣較低或為零時,不能輕易判斷受潮而確定不合格。
  1)要檢查該拆除的外引線是否全部拆除(特別是中性線)。
  2)測量方法是否得當(表計接線是否正確),指針是否穩定,引線與外殼是否搭接等。
  3)檢查絕緣瓷件表面是否潮濕臟污,是否破損,有無放電痕跡。
  4)檢查變壓器本體密封是否良好,有無滲漏現象,如滲漏發生在套管處,很有可能導桿壓接螺絲松動,膠墊氣隙滲入,造成套管內受潮,導致導電桿與本體外殼絕緣水平下降或阻值為零。
  5)檢查拆接引線時,使導電桿因轉動而移位,致使帶電部位與外殼安全距離小或搭接,也會造成絕緣水平下降或阻值為零。
  經以上幾點檢查處理后,如果阻值仍然偏低,說明繞組確實受潮,確定不合格,應拆下來進行絕緣油耐壓試驗和換濾油及對器身進行干燥處理。
    直流電阻測試 
 直流電阻的測量,是檢查繞組焊接質量和繞組有無匝間短路;分接開關位置是否良好及其實際位置與指示是否相符;引出線有無斷裂、松動;多股并繞的繞組有無斷股等現象。直流電阻的測量是變壓器在大修、預試和改變分接開關位置后必不可少的試驗項目,也是故障后的重要檢查項目。因此,該項試驗必須精心操作,盡量減少測量誤差。
  規程規定,1600KVA以上的變壓器,相間電阻差別一般不大于三相平均值的2%,線間電阻差別一般不大于三相平均值的1%;1600KVA及以下的變壓器,相間電阻差別一般不大于三相平均值的4%,線間電阻差別一般不大于三相平均值的2%;測得的相間差比以前相應部位測得的相間差比較其變化也不應大于2%。
  當直流電阻測得的阻值超標時:
  1)要首先考慮有無測量誤差(如外引線是否有連接,試驗引線是否過長或太細,接觸是否良好等)。
  2)直流電阻阻值受溫度影響較大,所以,必須換算至同一溫度(一般以20℃為準,R20=(T+20)/(T+t),T銅=235)進行對比、且一般以上層油溫為依據。
  3)目前使用的三相變壓器,高壓繞組采用Y形接線,阻值超標時,也可按下列公式將線電阻換算成相電阻[RA=(RAB+RAC-RBC)/2,RB=(RAB+RBC-RAC)/2,RC(RBC+RAC-RAB)/2],以便找出缺陷相。
  4)分接開關接觸不良,造成阻值偏高較為普遍,如開關不清潔電渡脫落、彈簧壓力不足、受力不均、以及過電壓時觸點有積碳等,都將會造成阻值偏高。這時,應將分接開關蓋打開,往返轉動幾次,一般可消除。
  經以上檢查處理后仍超標時,說明內部故障,很有可能是繞組與引線虛焊、脫焊、斷線等,或層間短路,或繞組燒毀。現場無法處理,需進行吊芯大修。

  測量泄漏電流 
 泄漏電流測試的作用和測量絕緣電阻極其相似,是檢查變壓器絕緣狀況的通用辦法。一般對絕緣受潮及局部缺陷(如瓷件破裂)均能有效地查出。而且其比絕緣電阻測量靈敏度高,當絕緣受潮或有缺陷時,電流隨加壓時間下降比較慢,最終達到的穩態值也較大,即絕緣電阻較小,它能有效發現其它試驗項目所不能發現的變壓器局部缺陷。泄漏電流較大時,應進行綜合分析,在排除了高壓引線對地泄漏電流的影響,表面泄漏電流的影響,溫度的影響,加壓速度對測量結果的影響后,進行認真、全面的分析,采取同類設備橫向比較,同一設備縱向比較,對變壓器的絕緣狀況進行合理的分析判斷。
  發現確系變壓器本身受潮引起的時,應拆下來進行絕緣油耐壓試驗和換濾油及對器身進行干燥處理。
  電力變壓器規定預防性測試3年一次,結合變壓器大小修,對變壓器進行絕緣監督,測試人員在進行預防性試驗時必須按規程要求作好記錄,放入該變壓器的絕緣監督檔案之中。

 接地裝置測試
  規程規定,100KVA及以上的變壓器,接地電阻值不大于4Ω;100KVA以下的變壓器$接地電阻值不大于10Ω。
  當測試中,表計不穩定時,主要是外界干擾所致,如附近有感應電、高壓放電等都將會影響表計的擺動,這時,應改變測量位置、或改變幾種轉速以免除外界干擾的影響。當接地阻值偏高時:
  1)檢查表計接線是否正確,接觸是否良好;
  2)檢查電位探針插入的是否合理;
  3)電流極和電壓極的布線盡量垂直于線路或接地體方向;
  4)接地機的引線和接地機本體分別測試(將接地引下線從變壓器低壓N線端子端子DJ623-8拆下)對夾線處進行打磨、使其接觸良好,很多阻值偏高均發生在此處,由于年久失修、氣候變化等,造成接地機與上引線接觸處腐蝕、氧化,阻值相差懸殊,起不到安全保護作用,在進行預試時,保證其良好接觸。經以上檢查處理后,阻值仍偏高,方可確定不合格,要及時處理或更換。
  電力變壓器運行規程規定:配電變壓器的小修周期是每年一次,預防性測試也可利用這個周期同時進行,只有這樣才能徹底改變長期以來行成的對配電變壓器(小車不倒只管推)的習慣,即:配變只要有油,只要能供電,就放心大膽使用,直至噴油燒毀時才考慮進行檢查鑒定更換。必須強調的是,測試人員在進行預防性試驗時必須按規程要求作好記錄,放入該變壓器的技術檔案之中。








歡迎光臨 (http://m.zg4o1577.cn/bbs/) Powered by Discuz! X3.1
主站蜘蛛池模板: 国产成人精品视频在线观看 | 99精品免费视频 | 国产精品自产拍 | 国产精品成人久久久久 | 日本超碰 | 亚洲国产看片 | 日韩有码一区二区三区 | 97视频精品 | 国产乱码精品一区二区三区忘忧草 | 国产精品一区二区精品 | 91久久国产综合久久 | 日日爱夜夜操 | 99久久国产| 亚洲精品欧美一区二区三区 | 精品国产一级 | 成人精品一区 | www.日韩系列 | 久久亚洲一区二区三区四区 | 在线色网址 | 日本免费一区二区三区四区 | 欧美不卡 | xxxxxx国产| 亚洲精品专区 | 日本精品一区二区 | 美女日批免费视频 | 天天操天天天 | 欧美综合久久久 | 欧美日韩精品在线免费观看 | 久久国产精品视频观看 | 性欧美精品一区二区三区在线播放 | 色成人免费网站 | 第一区在线观看免费国语入口 | 亚洲国产精品成人综合久久久 | 91精产国品一二三区 | 国产精品日韩欧美一区二区三区 | 视频第一区 | 精品不卡| 欧美日韩精品国产 | 精品日韩在线 | 99精品一区| 日韩福利视频 |