發布時間: 2020-8-2 21:19
正文摘要:本帖最后由 yytda 于 2020-8-2 21:51 編輯 代碼見下圖,這是一個電壓采樣,并且在LCD上面顯示的代碼,正常情況下應該顯示11.500V電壓,實際上顯示有問題,紅點那個位置如果填1,LCD就會顯示1.500V,紅點那個位置 ... |
1692483014 發表于 2020-8-2 23:13 我也正在寫類似的程序,遇到相同的問題,看到樓主這樣的解答,瞬間清晰了 |
感謝您回答問題。 我們都從中學到了東西。 |
1692483014 發表于 2020-8-3 11:44 畫點的那一行代碼,一般是在哪里可以找到?會不會根本就沒有這一行代碼,而是小數前面自動加的點? |
yytda 發表于 2020-8-3 00:30 從你的截圖中我無法看出那個小數點是怎么畫上去的,你要找到畫點的那一行代碼,然后同步調整才行。 |
1692483014 發表于 2020-8-2 23:13 高手啊,一眼就看出問題在哪了,adcx那一行156改小之后;,是顯示11.500V了,但是小數部分怎么移動呢?把temp那一行里面的172改大,顯示電壓還是沒有小數點 |