發布時間: 2021-1-13 10:39
正文摘要:大家好: MSP430程序在debug的時候,從匯編窗口看到,在執行main()函數前長時間停留在代碼_data16_memzero處,導致不能馬上進入main()函數。 參考網上說法, ... |
如果你希望程序上電后快速進入mian函數,那么你就少用全局變量,靜態變量。!即便是單片機整個內存均用作全局變量,初始化過程也是微妙級別的,這點時間不至于影響你的應用吧。! |
那是因為你DEBUG的時候,單步運行,進入到啟動程序的循環處理中了!!!斷點放在main上全速執行就瞬間執行過去了! 或者勾選 Debugger -> Run to main, 調試下載時啟動代碼執行完畢,自動就停在main函數上了。 |
后來整理了一下代碼,進入main()就很快了。具體是哪部分代碼的問題沒有進行復現。 |
啟動代碼正在初始化內存,這個過程是必須的! 如果沒有這個過程,你程序的所有全局定義緩存區就不能清零了! |