yzwzfyz 發表于 2023-11-27 16:44 謝謝提醒 |
TTQ001 發表于 2023-11-27 03:50 好的謝謝你 |
Hephaestus 發表于 2023-11-26 22:22 好的,非常感謝 ![]() |
不按K9繼電器1腳無法加電13.5V。 按下K9,Q4拉低MOS柵極,繼電器2引腳無法接地。 |
當開關K9閉合時,Q4導通,MOSFET VT1的柵極接地,因此VT1截止。 當開關K9打開時,Q4截止,MOSFET VT1的柵極正向偏置,VT1導通。電路正確。 |
君工創 發表于 2023-11-26 22:55 你仔細看下,樓主說的懸空是D極懸空,不是G極懸空,G-S還是通的,D極懸空很合理。 |
能工作,但是,不太合理。 |
xieqinfu 發表于 2023-11-26 22:10 當然行,只要G極別懸空,對S極有固定電壓就可以了。D極懸空不懸空無所謂。 |
如果場效應管的D極長期開路,但是G極卻長期有電壓存在,這樣行不行?? |