發布時間: 2024-3-14 22:38
正文摘要:在網上找了一個TTL電平轉RS485自動收發電路打板,做下來串口不能收發數據。不知道哪里有問題,請各位指教一下。 網上抄的電路TTL電平側是用的NPN三極管 我現有的知識儲量,看不出來原理上有什么區別。 請有 ... |
直接照抄官方STC的線路圖就行了,為啥還折騰 |
120歐電阻一定要去掉! |
張天師 發表于 2024-3-15 08:35 網上NPN方案也要第4腳也要接TX引腳嗎?STC公司的PNP方案是接的TX引腳了。 |
aking991 發表于 2024-3-15 08:30 是網上的電路(NPN)錯了嗎?是不是要用STC公司(PNP)方案?有的朋友說我做的電路R10要接VCC。現在也不知道到底哪里問題了。 |
RS485第4腳接TX,不是接地 |
RE/DE平時都要為低電平才處于接收狀態,你第1個圖不通訊時都是高電平,所以不會處于接收狀態,這才是你導致不能通訊的原因,改一下電路 |