P0口必須加上拉電阻否則不會工作 |
DS18B20做體溫計?誤差太大了,最大+-0.5C。。。。做普通溫度計還行。 |
1. P0口需要上拉電阻,一般用10K排阻 2. 18B20需加上拉電阻,4.7K 3. R2、R3分壓電路應換成可調電阻,便于調節電壓。 4. 原電路中LCD的RW端直接接地,失去了單片機對LCD的讀功能,即失去了忙檢測功能。單片機對LCD的寫命令或寫數據只能通過盲檢的方法,需要延時等待處理,降低了單片機的工作效率,同時程序也不利于移植。 |
P0口的上拉該加還是要加的吧 |
DQ上要個上拉電阻,一般4.7K。 |