24V電磁閥不需要加限流電阻。 |
另外,當電磁閥上電壓是24V時,U9的源極=24v,柵源之間就無壓差了,U9如何導通?也即電磁閥上是得不到24V的。 所以,應該將電磁閥放在電源與漏極之間,將源極接GND。 |
去除R11! 電磁閥是24v,3w的,即工作時電流為0.125A, 如果0.125A流過R11=240Ω,會產生30V壓降,比電源電壓還要高,明顯兒子大于老子。 實際:電磁閥的電阻是:24*24/3=192Ω,它與240Ω串聯分壓,就連一半的電壓都得不到! |
R11會讓繼電器工作不穩定. |