發布時間: 2024-6-14 15:11
正文摘要:有一個報警板,共有八路報警系統,今天有一路報警只有二極管報警燈亮沒有閃爍,正常應該閃爍輸出報警,然后復位才能消除報警。現在出現了只有紅燈亮,沒有閃爍,大報警信號沒有輸出。想換一個板子試試但是一模一樣的 ... |
28腳DIP芯片上貼有版本號的標簽,看起來像是一臺單片機。 |
bg5skf 發表于 2024-7-7 13:01 PIC的沒用過,不過我知道用PIC的很多,倒是很有可能。 |
xiaobendan001 發表于 2024-6-21 14:44 我覺得PIC系列單片機可能性大點! |
xiaobendan001 發表于 2024-6-21 14:44 ![]() |
wangxingpu1234 發表于 2024-6-21 10:26 比較老,沒有晶振,SDIP28,8腳GND,看起來像ATMEGA48一類的。 |
余明江 發表于 2024-6-17 20:04 芯片型號被磨了去了,大家說一下能根據外形或者功能,找出這個芯片的型號嗎 |
是單片機控制的,只是版本太老了,應用張紙貼住的就是 |
這個單片機芯片型號![]() ![]() |
cyi8 發表于 2024-6-15 10:46 不是光歐壞了,是設置不知道怎么變化了。以前的設置的報警狀態,現在自動改成了非報警狀態,聯系了板子開發者,告訴了調整方法,調整以后又正常了 |
今天聯系上了板子的發行者,給了設置方法。重新設置了一下就行了!謝謝大家 |
確實是單片機控制的,只有一路出問題的話維修就是了,單獨觀察一路的輸出,最可能出現故障的就是光耦了,把那路出現故障的光耦更換了試一下 |
中間28條腿的就是單片機。 |
本來就可以分路或分區設置報警方式,二十年前就有這些功能,需要看看說明書 |
這肯定是程序控制的,至于為何這樣得問設計者了,這個方案有點太老了,如果還在正常出貨,可以重新開發了。 |