發布時間: 2025-6-30 12:56
正文摘要:本帖最后由 海闊天空8 于 2025-7-2 19:48 編輯 調光LED燈有3種狀態:暖色36瓦。冷白色36W,冷暖色全亮34W.實際使用中不太方便。不如兩色全亮狀態。請問老師把兩路LED的負極合并接到恒流源的地端可不可以?從實測功 ... |
man1234567 發表于 2025-7-2 09:35 D1,.D2兩路LED負極并聯后接兩個4007二極管的正極,負極分別接S4525S的5,6腳和7,8腳(原來LED負極接的腳位)兩只4007起隔離作用,以策安全。如此可以實現開關一次即可控制兩路LED的同時亮滅。 |
黃youhui 發表于 2025-7-2 09:50 單獨各亮一種顏色的LED電流260毫安(42個LED亮)。雙色LED同時亮(84個LED亮)總電流也是260毫安(每個LED電流減半了)。 |
man1234567 發表于 2025-7-2 09:35 D2,D2合并連起來倒是個辦法。實測兩路單獨亮時每一路電流260mA。兩路同時亮時電流分別是67和63mA。 |
海闊天空8 發表于 2025-6-30 20:02 那你有沒有想過恒流源芯片能不能抗住35W電流,能抗住的話為啥要借助S4525S |
把兩路LED的負極合并接到恒流源的地端如何實現恒流呢 ? 不如將輸出的S4525S的D1、D2并聯試試 ![]() |
黃youhui 發表于 2025-6-30 14:04 恒流源負載負載不變功率恒定,負載變化電流不變功率會變。100MA/100V和100mA/50V、功率是不同的 |
本帖最后由 海闊天空8 于 2025-6-30 20:45 編輯 黃youhui 發表于 2025-6-30 14:04 “”暖色36瓦。冷白色36W,,冷暖色全亮34W.“,這不就是恒流源的意思嗎?兩路全亮每路電流減半(總電流基本不變),電壓降低,所以功率降低了。 |
你這是恒流源,不是恒壓源,電流一致的情況,你電壓有沒有增加,你擴增多少列燈都沒用,功率恒定。 |