一.PLC的POWER燈不亮?
    三菱PLC主機與擴展正面均有一個"POWER"之LED指示燈,當主機通上電源時,LED之綠色燈亮。若主機通上電源后,此指示燈不亮,此時,請將"24+"端子之配線拔出,若指示燈正常亮起,表示PLC的DC負載過大,此種情況下,請不要使用PLC"24+"端子之DC電 源,請另行準備DC24V電源供應器。
    若將"24+"端子的配線拔出后,指示燈仍然不亮,有可能內部保險絲己經燒斷。
2.POWER燈呈閃爍狀態?
    假若POWER燈呈閃爍狀態,很有可能是"24+"端子與"COM"端子短路,請將"24+"端子的配線拔出,若是指示燈回復正常,那請檢查您的線路。若指示燈依然閃爍,那很可能內的POWER板己經故障.
3."PROG‧E"LED燈閃爍
    一般來說,當此紅色LED燈閃時,大部份是程序回路不合理的情況較多,另一原因亦有可能是參數設定出錯,或者是外來之噪聲干擾導致程序內容產生變化。若您是使用手持編程器(FX-20P-E)建議您檢查D8004,再依D8004的內容檢查D8060~D8069,從D8060~D8069中可得到一個數據,此為錯誤代碼。
4."CPU‧E"LED燈亮
    當"CPU‧E"LED燈亮時,有可能是以下幾種原因所造成:
    (1).PLC內部有導電性的粉塵侵入
    (2).PLC的掃瞄時超過100ms以上(檢查D8012即可知道最長執行時間)
    (3).PLC附近有噪聲干擾
    若排除上述的問題,而"CPU‧E"LED燈仍然亮著的話,此部PLC可能真的故障了,建議您將它送修.


回復

使用道具 舉報

您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 立即注冊

本版積分規則

小黑屋|51黑電子論壇 |51黑電子論壇6群 QQ 管理員QQ:125739409;技術交流QQ群281945664

Powered by 單片機教程網

快速回復 返回頂部 返回列表
主站蜘蛛池模板: 91国产视频在线观看 | 三级免费观看 | 黄色片在线观看视频 | 日韩理论在线 | 99久久综合| 日韩视频免费观看 | 日本一区二区三区在线视频 | 97国产视频 | 免费看毛片的网站 | 美女黄色小说 | 秋霞一区二区三区 | 久久久久久久91 | 性生活毛片 | 四虎黄色网址 | 日韩一级免费视频 | 黄色精品视频 | 国产乱淫av | 久久精选视频 | 香蕉视频免费 | 国产综合一区二区 | 欧美国产日韩一区二区 | 久久高清免费视频 | 黄色在线播放 | 久久国产精品免费视频 | 亚洲第一伊人 | 亚洲一区国产精品 | 亚洲三级在线观看 | 中文字幕在线免费视频 | 成人av一区二区三区在线观看 | 亚洲激情视频在线观看 | 丁香婷婷激情 | 五月天黄色网 | 黄色福利 | 亚洲国产精品久久久久久久 | 日本精品视频 | 在线观看福利影院 | 黄色成人在线 | 亚洲精品久久 | 久久99精品久久久久久琪琪 | 国产黄色免费网站 | 国产麻豆精品视频 |