發布時間: 2017-4-16 16:42
正文摘要:實驗要求從0到9999循環計數。仿真時四個數同時計數(同為1,同為2......)而且有些數字顯示不全。請幫忙看一下存在的問題。數碼管是共陽極接法。 |
感謝各位的回答問題已經解決了,主要是樓主的模電學的一塌糊涂。原因在于4.7k的電阻太高了,導致三極管一直不導通。改為100后可以實現計數功能了。 |
別太相信軟件仿真。有些元器件在現實電路板上是能正常顯示的,但在軟件仿真里卻讓人一頭霧水 這時候為了仿真能正常運行,需要變通使用其他相似功能的元器件來代替 在 P0 口上并非必需要接上拉電阻,這要看使用的數碼管類型來決定 |
好厲害1! |
關于P0口的用法。沙發、板凳說法不對,樓主是對的。 輸出0亮1不亮。 樓主的問題,通常是掃描原理未清晰。 建議每5ms掃描一位(四個陽極三極管先送全1關顯示所有顯示,再送某一位的顯示數據,再開此位的顯示,給此位的陽極三極管送0)。下個5ms再重換一位,樓主試試看。 |
P0口的電阻應該是上拉電阻,不是限流電阻。 |
別的先不說,先說你的仿真圖不對:P0口的電阻不是穿在那的,應該是上拉電阻(電源到端口間)吧? |
Powered by 單片機教程網